马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
! k0 m3 v2 s' N0 ^# X( P
2 i' |& k% ~2 c+ g9 ^
7 g" `& ~/ G: L被烧毁的天井和楼顶房屋,都是用彩钢板搭建的。本报记者 段修建 摄 d) o c+ ^5 ?* [# o
: v; Y$ Q+ h5 }$ L居民楼窗户都装有防盗铁丝网,导致事发时人员无法逃离。本报记者 吴江 摄( n" N, C% Z% d* b( q6 J. w9 G
5 z" }$ J9 N6 T2 n0 Q% i出口处的卷帘门在起火时被锁,一楼工人被挡在楼内。新华社记者 张宇 摄
2 U: m1 A2 i' K% S1 f
" j7 ?% G7 q0 t楼外的道路十分狭窄,大型消防车无法靠近。本报记者 吴江 摄) t; ?0 p% |9 r& T! `& o
过火面积不过300平方米,却酿成17死25伤的惨重后果,昨天凌晨,大兴区旧宫镇南小街3村发生的这场普通火灾,出乎很多人的意外,无论是当地村民、还是市委书记刘淇,都想弄明白其中的原因。为此,本报记者深入现场,对起火楼房及周边村民、救援人员进行探访询问,试图从各方面对原因进行分析。经过探访,记者发现这场火灾后果惨重,在偶然性后隐藏着必然性。
1 `4 h4 O, T( `% U1 Q 过火面积:300平方米, {- z6 U. X H$ H& ^3 k
建筑性质:2010年盖的违章建筑,四层,38间房,住有80人左右。楼房一层由重庆老板租用,为渝云服装加工厂。4 e! x% `9 `8 J+ _! z9 p9 A7 V4 z: h. f
亡:17人,一层11人(含两个女童)7 w' U. l5 v' X, Q# q
伤:25人受伤
' v3 h0 f- S8 [$ r4 g' B 楼房身份 违建楼本月接整改通知
: F9 U0 ?% [3 J 描述:建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑,无任何消防安全设计。$ ]' c3 X4 ~# |0 T0 ~: P* [
发生火灾的四层楼房,是一座违法建筑,完全没有消防安全设计。楼房内空间狭窄,没有通风口,也没有消防通道。' m# x+ D* x$ C+ m9 J8 v
据救援人员称,起火楼附近高达三四层的建筑林立,从外观上看都是这两年新盖的,供几十人群租。17名死者中,有13人是楼房内一层服装作坊的工人,另外4人是其他租住房屋的外来人员。死者中有11人住在楼房一层。
( x) t m: A- _. H 对此,现场救援人员予以证实,该楼建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑。为此,镇、村曾多次发出停建通知书,但房主不但没有停建,反而盖好后又违规出租给外来人员居住。楼房一层,由重庆籍老板租用,作为其生产仿制名牌服装的黑作坊,名为“渝云服装加工厂”。楼房二层,部分租户也在进行服装加工。
1 d5 y8 l3 M& C7 W. {3 m- d: I0 G1 ] 本月,消防部门曾对该楼进行过检查,并下发限期15天整改的通知书,但房东仍无动于衷,直至事故发生。2 s8 B6 n+ H( z$ X" j1 X
建筑外墙 踹开彩钢板现“泡沫塑料”5 s# f5 ? K9 M# \% G% i1 U
描述:在事发民宅的四层的外墙,多是使用彩钢板加盖。% O' ?4 T6 B* M3 u# w" a1 t+ L
住在事发民宅四层的伤者陈定科回忆说,他准备开门逃跑时,发现屋门已无法打开。“我使劲踹墙,几脚便踹开个大洞,墙壁是彩钢板结构,里面都是泡沫塑料”,根本无法阻燃,而且还加速燃烧。陈定科说,彩钢板外面还有一层单薄的泥灰腻子,此前一直都没看出来。
, {9 h. g/ F& N% y m 南小街一带的平房,大多已加盖。8 S4 d! k& v- @# R( t1 ~
一名当地村民的3层房子刚刚加盖完工。
) `4 p! s4 j% o; ~: i q F 她说,南小街一带的平房加盖楼层的情况十分普遍,而且大部分房东都使用建筑成本低的彩钢板结构,而且彩钢板多为不阻燃的。架起彩钢板后,在外面抹上泥灰,使得外表看起来好像也是砖结构。2 q l8 z3 R6 B! T% Y
一名在南小街做彩钢板房结构的商户称,彩钢板分为防火和不防火两种。其中防火彩钢板是在两层钢板间,填充防火隔热效果较好的岩棉,或者是聚氨酯材料。“这样的彩钢板大约在每平米700元,成本较高,而便宜的只有每平米四五百元左右。”. j6 C. K0 z, J" R/ s& f# o2 v
这名商户所说的“便宜的”彩钢板,其实就是钢板夹层填充的是聚苯乙烯材料,即泡沫板。很多生产厂家从成本考虑,一般都采用聚苯乙烯作为夹层填充材料。0 _' L8 F' Q5 C% W
“这个燃起来非常快。”商户称,很多房东为了省钱,还是采用安全系数较低的彩钢板。他说,南小街一带加盖的彩钢板房,基本都是用易燃的泡沫彩钢板。+ t2 {- F* c8 {, j S
【分析】
! R: ^9 M5 V3 R$ P3 r4 L+ U0 P, b 消防人士说,聚苯乙烯泡沫塑料属于可燃材料,一旦引燃会迅速燃烧,并产生大量有毒浓烟。他举例说,一栋面积大约200平方米、两层的10间彩钢板房子,半小时就能烧成一堆废墟。且钢板虽然是不燃材料,但耐热不好,一般燃烧15分钟,就会倾斜倒塌,容易引燃附近建筑,造成更大损失,这在已经发生的事故中屡见不鲜。
, C2 X- Q/ S3 \% l1 j 同时,他说,由于彩钢板燃烧属于“烟囱火灾”,即内部燃烧,消防员灭火时只能通过把水打到外部钢板上降温,不能直接扑救起火点,大大影响了灭火速度。
% g+ _" Y `' x2 h. A% J- E 大门封闭 一层工人与外界隔绝
2 B$ U$ Z! D2 {( q. K 描述:因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。
& F; d4 u& t) K" Z$ c3 Z& n 据知情人透露,着火的服装加工作坊的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,死者中有11人住在楼房一层,其中还有两名幼儿。
1 x2 _ |# j P8 O3 G0 W/ N9 ] 有租户称,起火工厂的工人住在一楼大厅后部,因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。因此,当一楼前厅火起后,一楼后部的人们几乎无处逃生。
2 @3 j; E* U- z& N9 r 据租户称,由于楼内被卷帘门锁住,而钥匙在老板手中,导致工人们无法逃生。/ y$ p+ d! _% H; c( f
【回应】
+ t$ C* H" q3 E& z4 e1 ?: I 对此情况,现场工作人员予以证实。工作人员表示,正是因为一层作坊处于较封闭的环境内,导致这一层伤亡最为集中。此外,该楼内缺少消防设施,连逃生应急通道也没有,因此,租户们在无法自行扑救的情况下,除了从唯一的道路出楼,有的人只好撬开防盗门跳楼。
! a% ^) J- i4 Y' r/ ` 群租密度 每层8间房致通道狭窄
% J' D1 I/ [* }! s/ r# [" p& P. y/ I 描述:每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用。/ \, V' u5 w* R. X! f
“起火楼内隔间过多、空间狭窄,通风困难”。跳楼逃生者陈定科认为,楼内居住密度过大,布局不合理,造成受困人员逃生困难。
( X G2 i- |% V E; ^& M& A% ?5 K" D. U 陈定科说,为防止楼上坠物,每层楼的天井处挂着一层布。由于一、二层是服装厂,这层布上堆积了很多易燃性布料,火起后燃烧迅速,不足20分钟,大火便从一楼烧到了四楼。“火起后,天井的窗户并未打开,而是被燃烧的热浪炸裂”,陈定科称,因浓烟难散,呼吸困难,能通风的房间和天台,成为居民的避难逃生之处。
2 p; N3 c) d$ w; x 伤者许立军说,三、四层单独对外出租,每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用,用于做饭的一些小煤气罐长期放在楼道里。
$ B* |. N3 Y7 h 建筑结构 起火后回形楼变烟囱1 z! Z5 s0 b3 U! ]/ H
描述:火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能排出,天井成了烟囱。
" {) }9 A: O7 A# C W Z( i 起火楼房内部各层呈回字形。一至四层的中心,为长方形的天井构造。7 {" v# e a% f8 Y0 R
“楼房的建筑结构与数十人死伤有很大的联系。”现场消防人员表示,经过勘查,火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能从顶部排出,导致浓烟在天井内滞留,天井变成了巨大的“烟囱”。
' N7 c, h# _! f$ B 【分析】# N: o1 a- [% o# t2 w8 Q; Q6 l
据一名结构工程方面的专家介绍,由于起火后热烟向上走,而该建筑的“天井”形成了烟囱效应,把烟向上拔,同时由于楼梯外围用易燃的彩钢板建成,也在一定程度上加大了火势的蔓延。$ n# C$ z8 L9 n- ]# o
该专家表示,在我国的消防规程中有规定,建筑物面积较大时,必须设有多个通道,以便出现险情时逃生。而在设计时每隔一定距离要设立消防分区,并有隔离门,起火后隔离门会自动落下,保障其他消防分区的安全。
# G3 N! b( ]6 }% v* ?* i 道路被占 杂物阻碍消防车靠近
6 M8 n9 m$ h5 m( _3 [ 描述:现场周围停放的私家车,让本就狭窄的道路变得更加逼仄。1 y9 b1 B& }% ~) O+ l8 A
记者顺着数百米消防水带,找到事发现场时,发现仅一辆消防车停在楼下,其他的车辆排成长队,停在封锁区域的道路边,或是被垃圾堆挡住去路,或是受到建筑垃圾的影响,现场周围停放的私家车也让本就狭窄的道路变得更加逼仄。多名救援人员表示,起火大楼周围的道路狭窄,阻碍了消防车靠近。
: N. P; Y! w# P* K 【回应】
& n9 G% A" ~- `3 H0 f6 O( o1 E 现场消防人员表示,事发区域房屋密集,道路仅6、7米宽,且两侧有很多垃圾堵路,严重阻碍消防车进入现场。当晚,只有一辆小型水车开到了楼下,消防队员们无奈之下,只好用最快速度寻找最近的消防井,铺设了500多米水带,才能取水扑救。为此,事故救援在一定程度上被延误。! v9 `5 i0 P$ P5 i& K( |& y9 {2 J" |0 v
商住混居 大火蔓延生活区6 |) W" w) E7 c N
描述:车间与宿舍没有隔断,火灾发生后,生活区暴露在大火的威胁之下。
$ _$ [9 X) d5 _' z/ ?" J4 q 据知情人透露,起火的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,车间与宿舍之间没有完全隔断,导致火灾发生后,生活区完全暴露在大火的威胁之下。" U& |7 o, p, p" y6 @
不幸的是,邻近火场的另一家服装厂工人介绍称,起火工厂最近生意不错,就在事发前一天,该厂还购进了一整车“裁片”(即用于加工的布料),这些裁片堆满了一层整个大厅,起火后,堆积的布料助长了大火越烧越猛。
9 a- o/ m1 G* P: X" ]# \ 【回应】% }) L2 F+ W) j3 m5 u
据记者了解,按照消防部门的规定,建筑物内严禁商住混用,而起火的违建用途已经是“三合一”——居住、生产、仓储,目前全市正在严查类似违建。
2 H* P8 e7 c! S) x ?9 K, j2 j 窗口被堵 防盗网挡住逃生路. l5 J2 d& c7 S6 R- W0 h
描述:如果不被防盗网挡住,被困者可顺着窗户旁的管道爬下去。
7 p( {0 \* D4 Q8 m5 ]: f 昨日,记者在现场看到,该楼南北侧十余扇窗户外,都加装了一层防护网。有租户表示,由于只有一扇大门出楼,在当时浓烟滚滚的情况下,高层的被困租户如果不是被防盗网挡住,还可以爬窗户顺着床单,或者顺着窗户旁的管道爬下去。
# W+ Z3 m* X1 t& d" J" X. Q 【回应】+ b* N9 y; O8 @7 {8 t$ y+ a
对此,现场工作人员表示,房主安装防盗网,出发点还是从安全方面考虑。但该情况加上逃生通道缺失,则是此次事故中高层死者遇难的重要原因。
- W& |# H ~; h( ~" E 采写/本报记者 展明辉 林阿珍 段修建 甘浩 石明磊 孟祥超 卢漫
1 H% A w. [/ ^% ?7 m 北京大兴火灾亲历者讲述起火及逃生过程3 z' [5 _& \2 c# t
(编辑:SN014)