3 f; Q  J+ C. |* i1 m  本报讯 昨日,北京市排水集团表示,排水设施标准偏低等三大原因造成城区积水,据了解,目前北京排水管网标准仅有东、西护城河,天安门广场和奥林匹克公园地区为10年一遇标准,其他地区多为1-3年标准。2 }# b3 X/ t' t# o+ H) q2 K
  最大雨量创建国来纪录9 N$ v% m) Y' P$ x! P1 Y6 J
  据官方公布的数据,前日全市雨量超过100毫米的有120平方公里,局部地区出现极端天气(超过70毫米/小时),石景山模式口小时最大降雨量128.9毫米,累计日降雨量213.4毫米,是建站以来的极值。从分布看,城市西部降雨量明显高于东部。% c$ G) D1 m/ Z1 j5 L& |
  接市交管局报告,全市有29处桥区或重点道路出现积滞水,造成交通中断的有22处。一号线等3条地铁线路短时间停运。2 G" }- N' C, p2 h- [* }6 b
  从交通中断地点来看,交通受阻与降雨量分布密切关联。西南二环、三环和四环的交通中断有14处,环路之外的交通中断也基本都集中在城市西部地区。
- u4 H0 I* M% ~2 E9 `3 {" @2 N  L  少数区域10年一遇标准
. \8 b5 q% U, @  排水集团解释,城市排水设施标准低等是排水不畅原因。据专家介绍,目前,北京仅东西护城河、天安门广场、奥林匹克中心区等是按十年一遇的排水标准。+ U, c' S! N! H$ r
  而排水集团管网分公司副经理梁毅介绍,北京的排水设施始建于元朝,此次积水严重的环路,如二环、三环的排水标准是1到3年一遇的洪水。有的地区还要低一些。, [8 z% B2 g" A9 W
  暴雨水灾是这样形成的! C: Y" `, c* [
  河流泄洪不足造成倒灌
; r5 G  P5 f; Y3 b2 _9 A3 c3 D4 q  部分地区出现了河水倒灌道路的问题。在丰益桥附近,河道中的河水已经开始倒灌到路上。先流入辅路,然后又沿着辅路进入主路。
  c2 C* P' i2 G2 p; L/ J6 n  雷击损坏泵站无法排水& T9 i4 T. H) a9 Y" t3 b6 |% N  X. ]
  五路居、六里桥、右外、成寿寺、龙爪树、玉泉营等六座泵站因雷击等原因导致外电中断,影响了雨水的及时、正常抽升。
$ s) p" f# _1 @: P  排水管网能力不足) L% B- _$ v; h+ X) d$ F1 j4 a2 i
  此次降雨量已大大超出排水设施的设计能力,造成雨水不能及时排除。
$ G2 h1 g, ~0 s' x5 q: U) x0 z8 N' w  百年暴雨
# {* g+ \: e7 q2 B8 h& U  全市平均降雨量48毫米,城区平均降雨量72毫米,石景山模式口小时最大降雨量128.9毫米,累计日降雨量213.4毫米,是建站以来的极值。
- N; F  [1 U6 H9 P4 Q( t( L) T/ P* x  ■ 原因0 x5 o, Z) E2 U2 I4 X
  前日的暴雨导致城市路面积水严重。对此,排水集团解释,造成北京城区路面积水的主要原因为:降雨大、雷电导致部分泵站无法工作、城市排水设施标准低。, ~% G: B6 s& V. R" y3 m# l
  1 雨水太大河水倒灌1 \/ O9 l/ p- y. b" R4 J! J
  排水集团介绍,前日的大暴雨,造成河水水位迅速升高,河水倒灌。) v" \5 N7 d* I+ g2 _% [
  从设计上说,城市道路往往能应对1到3年一遇的洪水,也就是说降雨量在36至45毫米/小时,能够顺利排水。而前日的降雨在部分区域已经超过百年一遇标准。从整体范围看,降雨量50毫米/小时以上的区域达到300多平方公里;降雨量100毫米/小时以上的达到近40平方公里,面积太大。这是大量的水不能及时排除的主要原因。7 T$ y, W7 ~: D
  此外,前天部分地区出现了河水倒灌道路的问题。在丰益桥附近,工作人员发现,道路上的积水并没有随着水泵的工作而减少。原来是河道中的河水已经开始倒灌到路上。先流入辅路,然后又沿着辅路进入主路。! u, g  U8 R  O' ?) Q) i2 m4 n
  2 雷电造成泵站断电
( u0 q$ G* K6 a( J- S  五路居、六里桥等六座泵站因雷击等原因导致外电中断,影响了雨水的及时、正常抽升,造成局部积水。
# W% z# n* g% p3 j$ @! \  六处停电的泵站原本都是用来抽低洼处积水的,停电后积水无法自动排出,就导致这些地方出现严重的积水。五路居泵站遭遇停电后,工作人员随即启用备用发电机,但是备用发电机的功率小,只能带动3台水泵中的两台,使得泵站抽水能力下降三分之一,导致路面出现积水。8 s$ n7 X) n! f; w
  3 排水设施标准偏低
4 ]9 r4 ~/ x0 b3 G+ c  排水设施标准较低,此次降雨量已大大超出排水设施的设计能力,造成雨水不能及时排除。
. H+ P# t$ G- T  中国城市规划设计研究院副院长杨保军表示,一旦降雨超过设计标准,就没有办法避免积水,城市必然淹没。
# S8 y, Z4 L3 J: u5 p3 c/ s  他表示,城市的开发建设强度也是一个原因,大规模的开发建设使泥地草地越来越小,排水自然不畅。举例来说,雨落下来如果在山上,会先渗透然后往下流;如果在农田,则能够存很多水然后慢慢往外流;而如果是屋顶,则在短时间内全部往下流,而流下来后又是水泥路面,无法吸纳,因此水全部往排水口拥挤。
: S$ _: {% v) Z# i" A+ A  【数说水害】( D# Z: @- P, M6 m- l2 X: p$ r
  断电:雷击造成10千伏线路故障134次,造成6座市政泵站外电源停电。
" G9 G! D- n, X  G+ k; K  断路:全市有29处桥区或重点道路出现积滞水,造成交通中断的有22处。
' Z. `* D/ ^& u+ t5 Y  M2 z8 p  地铁故障:接市交通委报告,全市有3个地铁线路出现险情:1号线、13号线、亦庄线。5 z; I( m2 d. E( x" I
  房屋漏雨:全市漏雨房屋319间,院落进水74处,倒灌7起。7 C3 A3 c7 v( k3 ~8 E
  倒树:接园林绿化局报告,全市倒树57棵。6 l/ K5 Y3 ^1 H4 ]2 c
  伤人:苹果园南路西向东方向喜隆多门口,两人掉入排水井。
+ L0 P4 z! J' [3 U: I; }  ■ 难点7 }- \1 ~; ]1 B6 ?
  改管网难度大花钱多& O7 ?8 f; V  u, w1 [0 \
  中国城市规划设计研究院副院长杨保军表示,地下管网设计的高与低,直接关系到排水的安全。以设计时的坡度为例,坡度越高水流越快,但坡度越高挖得越深,财力投入就越大。最初北京地下管网设计时,选用的最小坡度是千分之六,但后来经过论证,有人认为北京雨水少,改成千分之四。杨保军表示,这样自然在财力投入上就能减少。
# d: y/ N' P! O" e2 f1 ^$ n" f  排水集团管网分公司副经理梁毅介绍,管网改造是一项复杂的系统工程。北京的排水设施始建于元朝,不同时期的标准都不统一。目前,二环、三环的排水标准是1到3年一遇的洪水。有的地区还要低一些。
8 `. {6 S8 p' y: g+ R- w) d  同时,河湖储水能力、地下空间资源,这些因素都影响着排水效果或管网改造。比如,大量排水设施在道路内,改造涉及其他管线,有的地区地下管线已经布满,无法再将小排水管换成大排水管。因此,一些立交桥下现在已经没有地下空间用来增加排水设施。( Z4 }5 _+ M, z% k0 M+ O
  排水的“下游”——河道也会遇到排水能力不足的问题。“先下游后上游”,下游“接待”能力不足,也将影响“上游”排水效果。所以,还需提升河道排水能力,拓宽河道。  X1 P4 D. a3 s# A1 Z8 K
  ■ 应对
) a. j5 [9 Y, D9 x- S/ ~5 Y+ C+ l  三年后排水管网将全面提升# L* a# q% h3 Q# [) ]. P0 U
  北京排水集团表示,十二五期间,北京市的排水管网将进行大规模更新改造,目前,北京市发改委已经原则同意该计划。预计三年之后,泵站排水能力将有较大提升。
7 V  D) g, |* F' B' V$ l  对于即将启动管网升级改造,梁毅介绍,目前,有关部门正在制作可行性研究报告,实际动工预计明年开始,后年施工结束。届时,匹配泵站的管线会首先改造,泵站能力将有较大的提升。3 ^1 J& P$ q# o. Y9 x
  根据实际情况,工作人员还将对管网地下空间资源等改造可能性进行调查,并对属于“带病运行”的管线进行改造。% D2 o; S( `+ [3 A, P1 l
  不过,对于拓宽河道的意见,北京市水务局工作人员介绍,拓宽河道是一项非常复杂的工程,涉及多个部门。目前并没有此项计划。# f3 n$ {% s) C, N
  相关人士介绍,根据天气预报的具体情况,河湖管理部门将会提前放水,待雨水来临再进行蓄水。达到排水、蓄水的平衡。不过,由于北京的缺水形势越来越严峻,对于水务部门来说,在保障城市安全的前提下,能多蓄水就要尽量多蓄一些。- }. o4 \6 Z- L% w+ h/ k/ v* Z; {
  本版采写/本报记者 王荟 蒋彦鑫& \: x2 l2 c9 Z5 m! l) f* C" c
.blkComment p a:link{text-decoration:none}                        .blkComment p a:hover{text-decoration:underline}                                                
2 v& B2 a: O  I5 j% ]& ]) R* [+ n. e) l& n
Jgwy.Com - Free Web Hosting Guide & Directory In China since 2001! Jgwy.Net-Jglt.Net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|金光论坛

GMT+8, 2025 年 4 月 30 日 20:44 , Processed in 0.084630 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表